1.外观:表面需光滑、平整,无裂缝、刨痕、毛刺、焊渣等缺陷;装饰表面应牢固,无明显鼓泡、裂纹、起皱现象。门框或门扇的显著位置需固定永久性产品标志铭牌,疏散通道常闭防火门和供人员临时通行的小门扇,应在门扇表面中部固定 “保持防火门关闭” 字样。
2.尺寸偏差:材料厚度尺寸偏差要符合相应标准规定;外形尺寸方面,门框内裁口和门扇的宽度、高度尺寸≤2000mm 时,允许偏差 ±2.0mm,>2000mm 时,允许偏差 ±3.0mm;门扇厚度允许偏差 + 2.0mm;门框的侧壁宽度允许偏差 ±2.0mm。
3.关键材料性能:门框主体材料燃烧性能不低于 GB 8624 规定的 B 级;防火门芯材料的密度、抗返卤性、氯离子溶出量等需符合附录 A 要求。
4.配件性能:密封件要平整连续嵌装,防火膨胀密封件需符合 GB 16807;玻璃必须采用防火玻璃,符合 GB 15763.1;锁具需具有执手或推闩,耐火性能不低于防火门耐火完整性;铰链(合页)的数量、规格、强度要适配,疏散通道常闭门的反复启闭耐久性≥5000 次;闭门装置能使防火门在规定位置或区域停门,门扇开启 90°±5° 并保持 2400h 后,能解除停门状态并在 3-20s 内完全关闭。
5.机械力学性能:反复启闭耐久性能上,疏散通道常闭防火门为 5000 次,入户防火门为 1000 次,疏散通道常开防火门和设施设备场所防火门为 500 次;抗垂直荷载性能方面,300N 荷载后残余变形≤3mm;抗静扭曲性能上,250N 荷载后残余变形≤5mm;耐软重物体撞击性能要求 30kg 物体从 300mm 高度撞击 10 次后无变形。
6.烟密闭性能:在温度(20±10)℃、压力差 25pa 时,单扇防火门烟渗透量≤20m³/h,双扇(多扇)防火门≤30m³/h;在温度(200±20)℃、压力差 50pa 时,单扇≤20m³/h,双扇(多扇)≤30m³/h。
7.耐火性能:需符合相应耐火等级要求,如 A1.5 级需耐火完整性和隔热性均≥90min。
8.抗喷水冲击性能:耐火完整性时间不小于 60min 的疏散通道防火门、设施设备场所防火门,在耐火性能试验结束后应进行喷水冲击试验,试验中门体不垮塌,试验后能保持完整性。
9.其他功能:疏散通道防火门需具备联动信号接收与反馈功能,当门未完全关闭时能输出警示信号。

-